مناقشة حول تطبيق مقياس التسرب الحالي

Apr 22, 2023

ترك رسالة

مناقشة حول تطبيق مقياس التسرب الحالي

 

1 الحكم على ما إذا كانت هناك مشكلة مع واقي يعمل بالتيار المتبقي نفسه
إذا تعذر تشغيل واقي عمل التيار المتبقي أو تمت حمايته بشكل متكرر: في محول التوزيع ، استخدم مقياس تثبيت تيار التسرب لتثبيت الأسلاك ثلاثية الطور والأسلاك المحايدة على جانب مخرج موصل التيار المتردد أو قاطع دائرة التسرب ، و تنشيط التيار المتبقي يتم تشغيل الحامي بالقوة. إذا كانت قيمة العرض لمقياس المشبك الحالي للتسرب أكبر من 300mA في هذا الوقت ، فهذا يثبت أن واقي العمل الحالي المتبقي جيد. في هذا الوقت ، استخدم مقياس المشبك الحالي للتسرب لتحديد المرحلة التي يتسرب منها ؛ خلاف ذلك ، يجب إصلاحه أو استبدال واقي التشغيل الحالي المتبقي.


2. تحديد الطور وخط الطور الذي يتم تسريبه
في محول التوزيع ، افصل الخط المحايد على جانب مخرج موصل التيار المتردد الذي يتحكم في خط الجهد المنخفض ، ثم قم بتثبيت قلب المصهر الذي تمت إزالته على إحدى المراحل ، وقم بقياس المرحلة بمقياس تيار التسرب. ، قيمة العرض المقاسة هي قيمة التسرب الحالية للمرحلة. قياس قيم التسرب الحالية للمراحل الأخرى بالتتابع بنفس الطريقة.


من أجل منع حدوث تلف تيار كبير للجهاز بسبب وجود تأريض سلك الطور على الخط (مثل شخص يستخدم طريقة خط واحد إلى مكان واحد لسرقة الكهرباء ، وما إلى ذلك) ، قم أولاً بتعيين ترس مقياس المشبك الحالي للتسرب إلى أقصى مدى عند الاختبار ؛ إذا كانت القيمة المعروضة صغيرة ، فقم بتبديل نطاق مقياس المشبك الحالي للتسرب إلى قياس الملي أمبير.


3 بعد تحديد خط الطور مع التسرب ، حدد موقع التسرب
في محول التوزيع ، أدخل سلك الطور المراد فحصه في قلب المصهر ، وافصل السلك المحايد والصمامات من المرحلتين الأخريين ، واستخدم مقياس التسرب الحالي المشبك لقياس سلك الطور الحي لتحديد موضع التسرب. من أجل تحسين الكفاءة ، يمكن تحديد موضع عمود الصعود في منتصف الخط. من خلال الكشف ، يتم الحكم على ما إذا كان موقع التسرب في النصف الأول أو النصف الثاني من الخط ، ثم قسم الخط حيث تم اكتشاف التسرب. عن طريق القياس ، يتم تضييق نطاق الكشف. أخيرًا ، اكتشف عازل دعم سلك الطور ضمن النطاق الصغير المحدد ، واكتشف سلك الطور لخط اتصال المستخدم المتصل بسلك الطور داخل النطاق (يمكن تنفيذه على الأرض ، أو عند اكتشاف العازل في وقت واحد) لتحديد موقع التسرب المحدد.


في حالة نقل الطاقة لخط الجهد المنخفض ، يمكن أيضًا اكتشاف مقياس المشبك الحالي للتسرب لخط المشترك ذي الجهد المنخفض ضمن النطاق المشتبه به. عند الاختبار ، يجب وضع سلك الطور والسلك المحايد للمستخدمين أحادي الطور في فكي مقياس تيار التسرب في نفس الوقت ؛ يجب أيضًا وضع الأسلاك ثلاثية الطور والأسلاك المحايدة للمستخدمين ثلاثي الطور في الفكين في نفس الوقت. إذا لم يكن هناك خطأ في التسرب ، فإن مجموع طور التدفق المغناطيسي الحالي للحمل يساوي صفرًا في هذا الوقت ، وقيمة العرض لمقياس تيار التسرب هي أيضًا صفر ؛ إذا كان هناك تيار تسرب ، يمكن الكشف عن قيمة تيار التسرب.


4 افحص الخطوط الداخلية ومعدات المستخدم للتأكد من عدم وجود تسرب


استخدم مقياس المشبك الحالي للتسرب لقياس قيمة التسرب الحالية في خط مدخل الطاقة الخاص بالمستخدم ، وفي نفس الوقت ضع المعدات والمصابيح الكهربائية للمستخدم داخل وخارج واحدًا تلو الآخر ، وابحث عن تيار التسرب من خلال النظر في تغيير يتم قياس قيمة تيار التسرب بواسطة مقياس المشبك الحالي للتسرب إذا كانت جميع المعدات والمصابيح طبيعية ، أو تم سحب المعدات التي بها تسرب ، ولكن مقياس المشبك الحالي للتسرب يوضح أن المستخدم لا يزال لديه تيار تسرب ، فقد يكون ذلك منخفضًا خط الجهد للمستخدم لديه تسرب. يجب التعامل معها على أساس كل حالة على حدة. بالنسبة لخطأ التسرب لخط الأنابيب المدفون مسبقًا والمخفي ، يمكن فقط اعتماد طريقة المعالجة لتغيير الخط أو إعادة الأسلاك.


5 قضايا يجب أن تكون على علم بها
1 عند البحث عن أخطاء التسرب ، يجب إجبار موصل التيار المتردد الذي يتحكم في خط الجهد المنخفض على إرسال الطاقة لفترة قصيرة.


2 انتبه للسلامة عند البحث عن عيوب التسرب. يجب على شخص ما الإشراف واتخاذ تدابير السلامة. عند قراءة بيانات مقياس المشبك الحالي للتسرب ، تأكد من الحفاظ على مسافة آمنة بين جسم الإنسان والأجزاء الحية. من الأفضل استخدام وظيفة HOLD (تعليق البيانات) على مقياس تيار التسرب.


3 التوافقيات عالية الترتيب تتداخل مع عدد صغير من الواقيات التي تعمل بالتيار المتبقي ، مما قد يتسبب في حدوث خلل في أدائها. إذا كان هناك مستخدمون كبيرون للمصدر التوافقي مثل أفران التردد المتوسط ​​في منطقة المحطة ، فيجب سحب هؤلاء المستخدمين مؤقتًا من التشغيل أثناء الكشف.


4 يعد استخدام عدادات ملزمة تيار التسرب فعالًا بشكل خاص في العثور على لصوص الكهرباء "سطر واحد ، مكان واحد" ، ومميزاته أن عدادات ملزمة تيار التسرب تعرض قيمًا كبيرة ، تصل إلى مئات المللي أمبير أو حتى عدة أمبير. يمكن البحث عن سارق الكهرباء المجهولين وفقًا للطريقة المذكورة أعلاه ، ويمكن لمن يشتبه في سرقتهم للكهرباء الانتقال مباشرة إلى الأسلاك المنزلية الخاصة بهم للتحقق باستخدام مقياس المشبك الحالي للتسرب.

 

6000 counts clamp meter

إرسال التحقيق