فيما يتعلق باستخدام مقياس التيار الكهربائي، يتم استخدام مقياس التيار الكهربائي للتحقق مما إذا كان هناك أي تسرب على خطوط الجهد المنخفض وما إذا كان هناك أي سلوك كهربائي على الخطوط. وتشمل العمليات الرئيسية قياس تيار التسرب، والحكم على مكان التسرب، والكشف عما إذا كان هناك أي تسرب على الخطوط الداخلية ومعدات المستخدمين.
فحص تسرب وسرقة الكهرباء باستخدام مقياس التيار الكهربائي
1. الحكم على ما إذا كان حامي العمل الحالي المتبقي طبيعيًا.
عند محول التوزيع، افصل المصهر الموجود على خط الطور من جانب مخرج موصل التيار المتردد الذي يتحكم في خط الجهد المنخفض. إذا كان من الممكن تشغيل واقي العمل الحالي المتبقي بشكل طبيعي في هذا الوقت، فهذا يعني أن واقي العمل الحالي المتبقي جيد؛ وبخلاف ذلك، ينبغي إصلاح واستبدال حامي العمل الحالي المتبقي.
2. قياس تيار التسرب
عند محول التوزيع، افصل الخط المحايد الموجود على جانب مخرج موصل التيار المتردد الذي يتحكم في خط الجهد المنخفض. بعد ذلك، بعد تثبيت قلب المصهر الذي تمت إزالته في مرحلة واحدة، يتم قياس الطور بمقياس التيار المشبك، والتيار المقاس هو تيار التسرب للمرحلة.
وأخيرا، وبنفس الطريقة، قم بقياس تيار التسرب لمراحل التسرب الأخرى تباعا.
من أجل منع ظاهرة تلف الجهاز بسبب التيار الكبير بسبب تأريض خط الطور على الخط، يجب وضع مقياس التيار المشبك على كتلة التيار الكبيرة أولاً عند الفحص؛ إذا كان تيار الكشف صغيرًا، فقم بتقليل الترس تدريجيًا.
3. تحديد مكان التسرب
عندما يتم تحديد خط الطور مع التسرب، يمكن الحكم على موضع التسرب بشكل أكبر.
(1) الكشف عند محول التوزيع.
عند محول التوزيع، قم بتوصيل خط الطور المراد فحصه في قلب المصهر، ويتم فصل صمامات الخط المحايد والمرحلتين الأخريين. تحقق من خط الطور المباشر بمقياس المشبك لتحديد موضع التسرب.
ومن أجل تحسين الكفاءة يمكن وضع العمود في منتصف الخط، ويمكن الحكم على ما إذا كان جزء التسرب في النصف الأول أو النصف الثاني من الخط من خلال الكشف، ومن ثم يمكن الكشف عنه في قسم الخط المشتبه به بالتسرب، وما إلى ذلك، وذلك لتضييق نطاق الكشف.
أخيرًا، تم اكتشاف عازل عمود خط الطور في نطاق صغير معين، وتم اكتشاف خط الطور لخط المستخدم المتصل بخط الطور في هذا النطاق، والذي يمكن تنفيذه على الأرض أو في نفس الوقت عندما يكون العازل يتم الكشف عنه لتحديد الجزء المحدد من التسرب.
(2) الكشف عند اتصال المستخدم.
في حالة نقل الطاقة عبر خط الجهد المنخفض، يمكن أيضًا استخدام مقياس المشبك للكشف عن خط الاتصال لخط المشترك ذو الجهد المنخفض مع النطاق المشتبه به.
عند الاختبار، يجب وضع خط الطور والخط المحايد لمستخدمي الكهرباء أحادي الطور في فكي عداد المشبك في نفس الوقت، ويجب أيضًا وضع خطوط الطور الثلاثة والخطوط المحايدة للكهرباء ثلاثية الطور في الفكين في نفس الوقت.
إذا لم يكن هناك خطأ تسرب، فإن مجموع المتجه لتيار الحمل والتدفق المغناطيسي يكون صفرًا، ومؤشر جدول المشبك هو أيضًا صفر؛ في حالة وجود تيار تسرب، يمكن لمقياس التيار المشبك اكتشاف تيار التسرب.
4. التأكد من وجود أي تسرب في الخطوط الداخلية ومعدات المستخدم.
تتمثل الطريقة المحددة في قياس تيار التسرب عند خط مدخل الطاقة الخاص بالمستخدم بمقياس مشبك، وفي نفس الوقت، إدخال وإخراج المعدات الكهربائية والمصابيح الخاصة بالمستخدم واحدًا تلو الآخر، ومعرفة معدات التسرب والمصابيح من خلال النظر عند تغيير تيار التسرب الذي اكتشفه جهاز قياس المشبك.
إذا كانت جميع المعدات والمصابيح في حالة جيدة، أو تم سحب المعدات التي بها تسرب، ولكن مقياس التيار الكهربائي المشبك يظهر أن المستخدم لا يزال لديه تسرب تيار، فمن المحتمل أن يكون خط الجهد المنخفض الخاص بالمستخدم به تسرب ويجب معالجته وفقًا لذلك إلى الوضع المحدد.
بالنسبة لخطأ التسرب في خط الأنابيب المدفون، يمكننا فقط اتباع طريقة المعالجة المتمثلة في تغيير الخطوط أو إعادة توصيل الأسلاك.
5. التحقق من المشاكل التي يجب الانتباه إليها في تسرب وسرقة الكهرباء.
عند البحث عن خطأ التسرب، يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا لإرسال الكهرباء بالقوة للتحكم في موصل التيار المتردد لخط الجهد المنخفض.
عند البحث عن أعطال التسرب يجب الاهتمام بالسلامة ويجب الإشراف عليها واتخاذ إجراءات حماية السلامة. لاحظ أنه عند قراءة بيانات جهاز قياس المشبك، يجب الحفاظ على مسافة آمنة بين جسم الإنسان والجزء المشحون.