مناقشة حول طرق قمع التداخل الكهرومغناطيسي لتحويل إمدادات الطاقة من ثلاثة جوانب رئيسية
هناك خمسة مصادر للتداخل الكهرومغناطيسي في تبديل إمدادات الطاقة، والعناصر الثلاثة للتوافق الكهرومغناطيسي هي مصادر التداخل، ومسارات الاقتران، والأجسام الحساسة. يمكن أن يؤدي قمع أي مما سبق إلى تقليل التداخل الكهرومغناطيسي. تعد مشكلة التوافق الكهرومغناطيسي لتحويل مصدر الطاقة أكثر تعقيدًا عندما تعمل في حالة تبديل عالية الجهد والتيار العالي والتردد العالي. ومع ذلك، فإنه لا يزال يتوافق مع النموذج الأساسي للتداخل الكهرومغناطيسي، وما هي طرق قمع التداخل الكهرومغناطيسي؟ دعونا نتحدث عن طرق منع التداخل الكهرومغناطيسي من ثلاثة جوانب في الفصول الدراسية الصغيرة.
1. قمع مصادر التداخل الكهرومغناطيسي المختلفة عند تبديل مصادر الطاقة
من أجل حل تشويه شكل موجة تيار الإدخال وتقليل المحتوى التوافقي للتيار، يحتاج مصدر طاقة التحويل إلى استخدام تقنية تصحيح عامل الطاقة (PFC). تسمح تقنية PFC لشكل موجة التيار بمتابعة شكل موجة الجهد، وتصحيح شكل موجة التيار ليقترب من موجة جيبية. وبالتالي، يتم تقليل المحتوى التوافقي للتيار، وتحسين خصائص الإدخال لدائرة مرشح مكثف مقوم الجسر، وزيادة عامل الطاقة لمصدر طاقة التبديل. يمكن للطرق المختلفة قمع التداخل الكهرومغناطيسي من وجهات نظر مختلفة، وقد استثمرت Minrong Electric الكثير من التكنولوجيا والجهد في هذا الصدد. حققت Minrong Switching Power Supply نتائج مهمة في قمع التداخل الكهرومغناطيسي، وقد أدت جهود Minrong Electric إلى وضع Minrong Switching Power Supply في موقع مهيمن بشكل متزايد في الصناعة.
تعد تقنية التبديل الناعم وسيلة مهمة لتقليل خسائر أجهزة التبديل وتحسين التوافق الكهرومغناطيسي لأجهزة التبديل. تولد أجهزة التبديل تيارات تصاعدية وجهدًا ذرويًا أثناء عملية التبديل، وهي الأسباب الرئيسية للتداخل الكهرومغناطيسي وخسائر التبديل. إن استخدام تقنية التبديل الناعمة لتبديل الترانزستور عند جهد صفر وتيار صفر يمكن أن يمنع التداخل الكهرومغناطيسي بشكل فعال. إن استخدام الدوائر العازلة لامتصاص ذروة الجهد عند طرفي أنبوب التبديل أو الملف الأساسي للمحول عالي التردد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين خصائص التوافق الكهرومغناطيسي بشكل فعال.
يمكن منع مشكلة الاسترداد العكسي لصمام ثنائي مقوم الإخراج عن طريق إجراء تسلسل لمحث مشبع. يتكون قلب المحرِّض المشبع من مادة مغناطيسية ذات منحنى BH مستطيل. مثل المواد المستخدمة في المضخمات المغناطيسية، فإن التحريض المصنوع من هذا القلب المغناطيسي له نفاذية مغناطيسية عالية. يحتوي القلب المغناطيسي على منطقة خطية عمودية تقريبًا على منحنى BH، مما يجعل من السهل الدخول في حالة مشبعة. في التطبيقات العملية، عندما يكون الصمام الثنائي لمقوم الخرج قيد التشغيل، يعمل المحث المشبع في حالة الحث المميزة، أي ما يعادل مقطعًا من السلك؛ عندما يتم إيقاف تشغيل الصمام الثنائي واسترداده العكسي، تكون الحث المشبع في حالة خاصية الحث، مما يمنع التغيير الكبير في تيار الاسترداد العكسي والتداخل الخارجي.
2. قطع مسار نقل التداخل الكهرومغناطيسي - تصميم مرشحات خط الطاقة ذات الوضع المشترك والوضع التفاضلي
يمكن لمرشح خط الطاقة تصفية تداخل خط الطاقة. يجب أن يكون لمرشح EMI المعقول والفعال لتحويل مصدر الطاقة تأثيرات قمع قوية على كل من تداخل الوضع التفاضلي وتداخل الوضع الشائع. في الواقع، لا يتعلق الأمر فقط بمرشحات خطوط الطاقة. قامت شركة Minrong Electric أيضًا بتطوير طرق لمنع التداخل الكهرومغناطيسي على مكونات معينة، وتعد تجربة المستخدم أحد الاتجاهات التي تلتزم بها شركة Minrong Electric. لا يمكن فصل التطور التكنولوجي لشركة Minrong Electric عن اتجاهها الثابت، والذي أدى تدريجيًا إلى تحقيق جودة الحرفية في Minrong Switching Power Supply.
يتكون محاثة الوضع المشترك من ملفين على نفس الحلقة المغناطيسية مع اتجاهين متعاكسين ونفس عدد اللفات. بشكل عام، يتم استخدام النوى المغناطيسية الدائرية، مع تسرب مغناطيسي منخفض وكفاءة عالية، ولكن اللف صعب. عندما يتدفق تيار تردد الطاقة لشبكة المدينة من خلال ملفين، يكون واحدًا للداخل والآخر للخارج، ويقوم المجال المغناطيسي المتولد بإزاحته بدقة. بهذه الطريقة، لن يعيق محاثة الوضع الشائع تيار تردد الطاقة لشبكة المدينة، ويمكن نقله دون خسارة. إذا كان هناك تيار ضوضاء الوضع المشترك يمر عبر محاثة الوضع المشترك في شبكة المدينة، فإن اتجاه تيار ضوضاء الوضع المشترك هو نفسه. عندما يتدفق خلال ملفين، يتم فرض المجال المغناطيسي المتولد على نفس الطور، مما يتسبب في إظهار محاثة الوضع المشترك مفاعلة حثي أكبر تجاه تيار التداخل، والذي يلعب دورًا في قمع تداخل الوضع المشترك.
3. استخدام التدريع لتقليل حساسية المعدات الحساسة الكهرومغناطيسية
يعد التدريع وسيلة فعالة لقمع الضوضاء المنبعثة. يمكن استخدام المواد ذات الموصلية الجيدة لحماية المجالات الكهربائية، في حين يمكن استخدام المواد ذات النفاذية المغناطيسية العالية لحماية المجالات المغناطيسية. لمنع تسرب المجال المغناطيسي للمحول وضمان اقتران أولي جيد، يمكن استخدام حلقة مغناطيسية مغلقة لتشكيل درع مغناطيسي. على سبيل المثال، يكون تدفق التسرب للقلب المغناطيسي من النوع الإلكتروني أصغر بكثير من تدفق النواة المغناطيسية من النوع الإلكتروني. يجب أن تستخدم أسلاك التوصيل وخطوط الطاقة الخاصة بمصدر طاقة التبديل موصلات ذات طبقات حماية لمنع التداخل الخارجي من الاقتران بالدائرة. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام مكونات التوافق الكهرومغناطيسي مثل الخرز والحلقات المغناطيسية لتصفية التداخل عالي التردد من خطوط الطاقة والإشارة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تردد الإشارة لا ينبغي أن يتداخل مع مكونات التوافق الكهرومغناطيسي، أي أن تردد الإشارة يجب أن يكون ضمن المرشح. يحتاج الغلاف الكامل لمصدر طاقة التحويل أيضًا إلى خصائص حماية جيدة، ويجب أن تفي المفاصل بمتطلبات التدريع المحددة من قبل EMC. من خلال اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، تأكد من أن مصدر طاقة التبديل لا يتأثر بتداخل البيئة الكهرومغناطيسية الخارجية ولن يسبب تداخلاً مع الأجهزة الإلكترونية الخارجية.